본문 바로가기

전류 다음의 "H"는 크게 "H"와 "L" 두가지 > 자주 하는 질문

본문 바로가기

회원메뉴

쇼핑몰 검색

견적기술문의 031-267-4793
파파츠_스마트스토어     파파츠_쿠팡

회원로그인

회원가입

오늘 본 상품 0

없음

자주 하는 질문

기술문의 전류 다음의 "H"는 크게 "H"와 "L" 두가지

페이지 정보

profile_image
작성자 휴즈천국
댓글 0건 조회 1,291회 작성일 23-11-22 11:17

본문

답 변>
안녕하십니까?
최근 바빠서 답변이 늦어 죄송합니다.

보통 이러한 표기 방법은 유럽향 휴즈의 표기방법입니다.
앞의 "T"자리에는 크게 "T"와 "F"자로 구분되는데 "T"는 Time-Lag(시간지연형)의 약자이며, "F"는 Fast-acting(속동용단형) Type를 가르키는 말입니다.

전류 다음의 "H"는 크게 "H"와 "L" 두가지가 있으며, 차단등급을 가르키는 것입니다.
"H"는 High breaking capacity의 약자이며, 차단등급이 1,500A까지 안전하게 사용할 수 있다는 얘기입니다.
"L"은 Low breaking capacity의 약자이며, 차단등급이 35A또는 정격전류의 10배의 전류에서 안전하게 사용할 수 있다는 얘기입니다.

이러한 차단등급은 휴즈양단에 지정된 전류을 흘렸을때 폭발하지 않고 안전하게 용단되는지를 보는 검사항목입니다.

그럼 이상 참조하시고 의문사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다.
그럼...감기조심하십시요 ^^* 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.