기술문의 전자제품에 휴즈가 잘나가는 이유를 알려주세여
페이지 정보
본문
<답 변>
안녕하십니까?
먼저 제품의 상태가 정상적으로 작동하고 Short된 부위가 없는지를 확인해 보시기 바랍니다. 만약 모든 부분이 정상적이고, 휴즈가 끊어지는 현상이 모든제품에서 나타난다면, 휴즈의 선정이 잘못되었을 수가 있습니다.
휴즈가 자주 끊어지는 경우는 제품의 전원을 ON/OFF할때 또는 조작중 스위치를 ON/OFF할때 발생하는 In-rush전류에 의해 휴즈가 견디지 못하고 끊어지는 경우가 많습니다.
이것은 휴즈를 선정할때 In-rush전류를 고려하지 않았기 때문입니다.
휴즈는 이러한 In-rush전류에는 끊어지면 안되고, 과정류 발생시에만 끊어지면서 회로를 보호해야 하는 것입니다.
IN-rush전류와 운전전류를 정확히 파악할 수 있다면 정확한 휴즈를 선정할 수 있지만 만약 이러한 것이 불가능하다면 먼저 전류치를 1A나 2A정도를 높이시고 Test해 보십시요. 전원스위치를 여러번 On-Off해보시고 모든 동작시위치를 작동시켜 보십시요..이 과정중 휴즈가 끊어지면 전류를 1암페어씩 올리시기 바랍니다. 휴즈의 특성은 Time-lag를 사용하시는것이 좋습니다.
휴즈의 종류에는 크게 Fast-acting과 Time-lag가 있습니다.
Fast-acting은 일반적으로 우리가 주위에서 가장 많이 볼 수 있는 제품으로 휴즈안에 전선이 하나 들어가 있는 휴즈이며, 이러한 제품은 전원을 ON/OFF할때 발생하는 In-rush전류에 약하며, 과전류에 빠른동작을 보입니다.
Time-lag는 휴즈안에 복잡한 구조물을 가지고 있습니다. 예를들면 전선에 납방울이 달려있다든가 저항이 들어있다든가, 스프링처럼 생겼다는가 하는 복잡한 구조를 가지고 있습니다.(휴즈가이드중 Type별 형상 참조)
이러한 제품은 전원을 ON/OFF할때 발생하는 In-rush전류에 강하게 설계되어있습니다.또한 장해전류가 발생하면 빠른속도로 끊어지면서 회로를 보호하는 것입니다.
그럼...이상 참조하시고 의문사항이 있으시면 추가질문하여주십시요...^^
<질 문>
>안녕하세요!
>저는 자판기 회사에 다니고 있는 사람입니다!
>요즘에 저희 회사 제품이 휴즈가 많이 나가는 현상이 많이 나타나는데
>이유를 몰라 질문을 올립니다!
>전원 공급장치에는 정전압보상회로가 있고요!
>코드선에서 휴즈를 거쳐 전원 스위치가 중간에 하나 있고요!
>그 다음에 정전압 보상회로로 전원이 공급이 됩니다!
>휴즈 나가는 이유가 따로 있다면 알려주세요!
- 이전글GDT선정방법 23.11.22
- 다음글Varistor와 PTC의 차이점 23.11.20
댓글목록