기술문의 Time Lag Fuse와 Slow-Blow Fuse의 차이점?
페이지 정보
본문
회사마다 휴즈의 특성에 따른 명칭이 약간씩 차이가 있습니다.
대표적인 분류방식을 보면 아래와 같으며 오른쪽으로 갈수록
돌입전류에 대한 반응정도가 강한 특성을 지니고 있다고 보시면 됩니다.
약함 중간 강함
---------------------------------------------------
1. Fast-acting --- Slow-blow ----------- Time-lag
2. Fast-acting --- Midum slow-blow ----- Slow-blow
질문내용처럼 Slow-blow 와 Time-lag가 같이 있다면
Time-lag가 Slow-blow보다 돌입전류에 대한 반응정도가 강하다고 보시면 됩니다.
물론 재질이나 구조도 약간씩 차이가 있다고 할 것 입니다.