휴즈 기술정보
■ 정격전압
■ 차단용량
■ 차단시험그래프
■ TYPE별 형상
■ 국가별인증규격
■ TYPE별적용규격(미주향)
■ TYPE별적용규격(유럽향)
■ 미주향과유럽향의 차이점
■ I-T곡선보는법
■ 휴즈선정가이드
■ 운전전류에대한고려
■ IN-RUSH 전류에 대한 고려IN-RUSH 전류에 대한 실전예
■ 휴즈의 수명확인
■ 주위온도에 대한 고려
■ 장해전류에 대한 고려
■ 전류
■ 전압
■ 교류(AC)
■ 직류(DC)
■ 두산백과전기상식링크
■ 정격전압
정격전압이란 Fuse가 용단되는 순간 발생되는 Arc로 부터 Fuse가 폭발하지 않고 안전하게 회로를 보호할 수 있는 최대 정격전압의 한계를 의미한다.
정격전압의 선정은 제품의 입력전압이상의 전압을 가진 휴즈를 사용하면 된다. 만약 제품의 입력전압이 110V라면 125V 또는 250V의 정격전압의 휴즈를 사용하면 된다.
아래 그래프에서 보듯이 통전시 Fuse에는 mV단위의 전압이 걸리다가 Fuse가 용단되는 순간 Set의 전압이 집중되어 Arc가 발생하는데 이때의 최고치를 정격전압으로 보면 된다.
Miniature fuse의 전류의 범위는 제조사에 따라 다르지만 일반적으로 32mA에서부터 30A 까지의 Ampere Rating이 구비되어 있다.
안정적인 전류범위는 5x20mm는 6.3A이하, 6.35x31.8mm는 30A이하가 일반적이라 할 수 있다.
찐한 글씨로 표시된 전류는 미주나 아시아규격에서 볼수 있는 전류범위이며, 나머지는 유럽 IEC60127에서 정한 전류군이다.
■ 차단용량
Breaking Capacity또는 Interrupting Rating이라고 하는 차단용량은 일시적으로 Fuse에 높은 전류가 인가되었을 때 회로를 보호하면서 안전하게 차단할 수 있는 최대 전류치를 의미한다.
휴즈에서 차단용량을 높이는 일반적인 방법은 통부의 재질을 세라믹을 사용한다든지, 휴즈의 내부에 규소나 모래가루를 넣어 차단용량을 높이는 것이 일반적인 방법이라 하겠다.
■ 차단시험그래프
아래 그래프는 차단시에 나타나는 일반적인 흐름이다.
■ TYPE별 형상
Fuse의 형상은 제조사에 따라 Type별로 다양한 형상과 구조를 취하고 있다. 이러한 형상은 특성에 따른 규격을 만족시키기 위해서 지속적인 연구개발을 통해 품질 및 생산성을 향상시킬 수 있는 형상들이 개발되어지고 있다.
아래 형상들은 MINIACTURE FUSE에서 볼수 있는 일반적인 형상들이다.
Normal Type | Medium Slow-blow | Time-lag |
|
|
|
■ 국가별 인증규격
I-T곡선은 휴즈에 전류를 인가해서 전류별로 용단되는 시간을 나타내는 그래프이다.
X축과 Y축이 교차하는 점이 해당 전류치에서 용단되는 시간이다.
■ 휴즈선정가이드
휴즈는 제품의 과부하 상태에서 회로를 안전하게 차단함으로서 회로전체를 보호하는데 그 목적이 있다. 따라서 Set에 맞는 정확한 휴즈를 선정함으로서 휴즈의 잦은 Open이나 A/S율을 낮출 수 가 있는 것입니다.
이 장에서는 다음 조건에 따른 휴즈선정방법에 대해서 설명하도록 하겠습니다.
1. 운전전류에 대한 고려
2. In-rush전류에 대한 고려
3. 주위온도에 대한 고려
4. 장해전류에 대한 고려
■ 운전전류에 대한 고려
일반적으로 휴즈에는 정격전류의 75%이내의 전류를 흘리는 것이 안정적이다. 예를 들면 10A휴즈에는 7.5A(10x0.75=7.5)이내의 전류를 흘리는 것이 안정적이라는 얘기이다.
미주형는 2.6Arms의 전류가 흐른다면 최소 3.5A(2.6 ÷0.75=3.47)이상의 사용하여야 한다.
유럽형제품으로는 최소 3A(2.6÷0.9=2.89)이상의 휴즈를 사용하여야 한다.
SMD Fuse는 4A(2.6÷0.7 =3.71)이상의 휴즈를 사용하는 것이 바람직하다.
■ IN-RUSH전류에 대한 고려
휴즈에 사용되는 Element는 전류에 의해 발열하고 저항치가 증가하면서 노후 되기 때문에 In-rush와 같은 전류에 의해 수명이 좌우된 다고 할 것이다.
■ IN-RUSH전류에 대한 실전예
먼저 Set에서 발생되는 In-rush전류에 대한 I2t값을 계산해야 한다. Set에서 발생될 수 있는 In-rush전류는 장비에 따라 여러 형태가 있지만 여기에서는 모터의 기동시에 나타날 수 있는 In-rush전류에 대해서 설명 하기로 한다.
320ms동안 9.24Arms가 지속되기 때문에 I2t값은 27.68A2s(9.32x0.32)이다.
사용할 휴즈는 320ms에 해당하는 I2t값이 270A2s이상 되는 휴즈를 사용해야 한다.
4A휴즈의 I2t값이 270A2s라면 4A를 사용하여도 무방하다.
■ 휴즈의 수명확인
좌측 그래프는 휴즈의 I2t값을 100%로 보았을 때 Set의 I2t값이 휴즈의 I2t값에 비해 몇 퍼센트를 차지하고 있는지를 분석하여 휴즈자 몇 회 정도에 Open될 수 있는지를 추정할 수 있는 그래프이다.
따라서 Set의 I2t값이 27.68A2s이고 휴즈의 I2t값이 270A2s이기 때문에 Set의 I2t값에 비해 10.3%(27.68 ÷270x 100)이기 때문에 100만회 이상의 수명을 보장할 수 있다는 이야기이다
■ 주위온도에 대한 고려
정격전류 : 4A
Type : Time-lag
주위온도